137****0515 2018-01-12 13:41:56 | 山东省 安装 | 5201查看 2回答
阀门、法兰的设计压力和管道设计压力不同,阀门、法兰套用定额时应该按照哪个压力?
阀门、法兰的设计压力和管道设计压力不同,阀门、法兰套用定额时应该按照哪个压力?比如,管道设计压力为1.0MPA,而阀门型号规格中的压力为2.5MPA,请问阀门套定额应按照哪个压力来套?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般是要按照设计给定压力等级套定额。阀门型号规格中的压力为2.5MPA,这个2.5MPA包含了2.5MPA以内的所有等级的管道,也就是说管道压力等级是1.0MPA,那么阀门可以选择2.5MPA定额
2018-01-12 13:45:33
-
谢谢回复!现在的[安装消耗量定额是来源于原全统安装定额装,原全统安装预算定额的定额解释(一)中第35条有明确解释:应按主管道压力套用定额。但这是2000年以前的解释,希望有谁能知道2000年以后有没有此类的权威性解释?
2018-01-12 13:59:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看