• 你好,老师请问这个装配式预制梁应该怎么处理?对于装配式不是很懂

    之前是混凝土框架结构,建好了模型,后面其中一层变更成预制梁板装配式,要对比着两种造价,我在软件模型里应该怎么更改处理?

    补充问题:老师叨扰您一下,就比如说这个板FB01,图纸显示板厚120mm,C10@200双层双向,但是预制60mm,C10@200单层单项,并且这个预制构件采用厂家报价的形式,还剩余60mm现浇部分,钢筋我应该怎么处理?在软件里是不是应该布置两块FB01的板,一快FB01板厚60mm位于下面没有钢筋,上面再布置60mm板带有单层单向C10@200?制构件双层双向答疑解惑广联达服务新干线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:已做好的一个价,另外按设计修改图,计算一次预制的,按立方,模板也是按立方米的。GGJ针对现浇的构件,不适用预制的。GCL中有预制梁、板定义和布置方法。但是,计算规则与现浇的不同。