10****@qq.com 2018-01-15 21:31:45 | 湖南省 土建 | 2134查看 3回答
施工员说如果构造柱设置了马牙槎,那么设置了马牙槎那向就不需要布置构造钢筋了,请问对吗?
1.如果构造柱设置了马牙槎,那么设置了马牙槎那向就不需要布置拉结筋了,请问对吗?2.板有底筋有负筋需要布置马镫筋吗?板钢筋双层双向布置的话需要不知马镫筋,但如果是底筋和负筋的话就不需要吗?负筋,负筋的分布筋和底筋不也是双层双向了吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.如果构造柱设置了马牙槎,那么设置了马牙槎那向就不需要布置拉结筋了,请问对吗?【没有这样的说法的,拉筋还是要布置的】2.板有底筋有负筋需要布置马镫筋吗?板钢筋双层双向布置的话需要不知马镫筋,但如果是底筋和负筋的话就不需要吗?负筋,负筋的分布筋和底筋不也是双层双向了吗?【只要有负筋、面筋、跨板受力筋就要马凳筋的】
2018-01-15 21:34:09
-
1、不对;2、负筋或面部钢筋都是需要有马凳筋;负筋是板支座的钢筋,双层就必须有底层钢筋和面部钢筋。
2018-01-15 21:52:42
-
砌体与构造柱的连接处应砌成马牙槎,构造柱都是有马牙槎的,也都要设置拉结筋
马凳筋主要是其支撑定位作用的,有底筋和负筋更需要马凳筋,
2018-01-15 22:15:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看