• 求各位大能救,,板配筋图里底筋只标注了一个方向,说明有说“未标注的底筋均为c12@150(双向)”。

    板配筋图里底筋只标注了一个方向,说明有说“未标注的底筋均为c12@150(双向)”。像这样的情况没有标注两个只标注了一个方向但有说明,另一个方向是否也得 未标注配筋图
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:设计的说明是,未注的双向,但原位已标注了某一向,原位标注优先,另一向是C12-150。

    2018-01-16 12:47:14 

  • 板筋布置,意义上是双层双向的,图纸板结构里有布置的钢筋,按原位优先,没有布置的,按C12-150布置。

    2018-01-17 09:40:42 