萌新 2018-01-17 10:23:17 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2207查看 2回答
可以请教您广联达集水井的配筋问题吗???
首先感谢这些天来老师指导老师您好,关于布置集水井我研究过有两种方法。一是:筏板底板+剪力墙组合 二是: 无配筋筏板+集水坑可这个工程是桩承台基础,并非筏板基础 。问题一 :图纸集水井的配筋如果用 筏板底板+剪力墙 组合,感觉两者的配筋并不符合【例如图上的底板面筋是往上锚固的,如果用筏板底板配筋合适吗?】唉,我也不会手算问题二:电梯坑,集水井,排水沟 都可以用【筏板底板+剪力墙 组合】吗?用广联达怎么操作,请老师指点一二,谢谢您了,对于我这种新手来说,用哪种方法布置方便理解,适合入门呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:为了不影响不桩承台属性,先布置桩承台,然后布置集水坑的方法。下图是方法,我的承台是有小斜角的,你的不用设置小斜角。
2018-01-17 11:07:21
-
在钢筋中可用集水坑构件,根据图纸尺寸及配筋信息定义,在属性设置中修改节点设置。
2018-01-17 10:32:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看