• 电气调试(难点)

    本工程有6个高压柜出线配了三根15KV的缆给三台变压器(1000KVA/1250KVA/2000KVA),这里除了变压器本身的调试还算电缆的调试吗、2、27台低压配电柜,每台出去4个回路到总层配电箱一共是108个回路,这个电缆算调试吗、3、总层配电箱至层配电箱之间108*5=540个回路算调试吗(电缆为1KV)注:这里的高压柜及低压配电柜需要单独调试吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、本工程有6个高压柜出线配了三根15KV的缆给三台变压器(1000KVA/1250KVA/2000KVA),这里除了变压器本身的调试还算电缆的调试吗【高压电缆需要计算耐压试验】、
    2、27台低压配电柜,每台出去4个回路到总层配电箱一共是108个回路,这个电缆算调试吗、【低压电缆不计】
    3、总层配电箱至层配电箱之间108*5=540个回路算调试吗(电缆为1KV)注:这里的高压柜及低压配电柜需要单独调试吗 【配电柜不需要调试,是可调试元件,计送配电调试,低压一共计算108个送配电调试】

    2018-01-17 20:40:12 