繁星‘夏若离’ 2018-01-17 17:34:18 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 567查看 2回答
我基础层选中改了,上一层也改了,无论是纵筋锚固还是设置插筋,他们的各种组合都试过了,还是没有用
而且我把基础层的柱子给删了,从上一层复制下来了,两层的都选中改成了纵筋锚固,依然报错
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
图片发错了
2018-01-17 17:41:13
-
只要相连的楼层都绘制上柱,就不用设置纵筋锚固的,软件计算就是正常的,还有要保证你的柱都是连接的,也就是不要修改柱的标高,按软件默认的层顶层底标高就可以的
2018-01-17 20:28:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看