liuhj 2014-07-24 11:21:57 | 土建算量GCL2013 | 2394查看 3回答
报错提示:集水坑必须布置在筏板或有且只有一个单元的承台上
点画集水坑提示:集水坑必须布置在筏板或有且只有一个单元的承台上,可是三维查看的时候,是有板的,为什么?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:基础层的板不是筏板,是现浇板绘制的,所以集水坑无法布置。
解决方法:鼠标左键选中现浇板-右键-构件转换-筏板基础-确定,然后布置集水坑。
2014-07-24 11:21:57
-
谢谢!追加一个问题,集水坑坑内壁水平筋如何做到伸到外壁后变锚?我做出来之后发现坑壁水平筋刚过内壁一点点就弯锚了
2018-10-13 20:44:43
-
基础层的筏板顶标高应为层顶标高,这个设置对了就OK了
2019-01-16 12:33:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看