135****4325 2018-01-18 18:15:43 | 北京市 安装 | 4880查看 2回答
通风管道支架重量如何计算?
一个改造工程,需要运用北京市12房修定额。请问通风管道支架的重量如何计算呢?定额里没有相关的说明,有什么规范吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一个改造工程,需要运用北京市12房修定额。请问通风管道支架的重量如何计算呢?定额里没有相关的说明,有什么规范吗?答:与通用安装工程不一样,北京市2012房修定额通风管道支吊架的制作安装,需要另行计算,套第四章辅助工程的支架制作安装子目。(重量可以查阅通用安装工程通风管道子目内的含量)。不用查规范,房修定额的计算规则就是这么规定的。打开2012房修定额安装工程第八册第二章章说明,见二《统一性规定及说明》6条与7条。6.碳钢通风管道制作、安装不包括风管吊、托支架制作、安装,其制作、安装执行辅助工程中相应定额。
7.净化通风管道制作、安装项目中包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框,不包括风管支架,支架制作、安装执行辅助工程中相应定额。2018-01-18 20:09:32
-
(重量可以查阅通用安装工程通风管道子目内的含量)。不用查规范,房修定额的计算规则就是这么规定的。 能给我详细讲解一下吗?您说的我不太明白
2018-01-18 20:12:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看