• 水管支架含量+水管计算

    去甲方对量、甲方提出以下几个我未解的问题,请高人指教
    1.2012北京定额中、给排水的管道支架含量、她认为定额中的含量偏高,实际用不了那么多、
    2.像一些风机盘管的支管如何套管道支架工程量、按哪个含量计算(dn20.dn25)
    3.他提出,水管末端链接风机盘管的不锈钢软接和橡胶软接的长度都应该扣掉、是否有依据?


    补充问题:
    第二条里、定额中、支管和立管的含量都是不含保温的含量、但实际工程是都进行保温了、所以也是矛盾的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.2012北京定额中、给排水的管道支架含量、她认为定额中的含量偏高,实际用不了那么多?
    答:定额书的支架含量,是编制专家制定的,是综合考虑的,不能以个人认为为理由来扣除(或增加),现在许多的造价师总是从所处的位置(甲方、乙方、审计)出发,想着法儿来挑战、否定计算规则,以达到他扣除(或增加)含量的目的,遇到这些人,可以带他去造价处,会给你满意的答复。
    2.像一些风机盘管的支管如何套管道支架工程量、按哪个含量计算(dn20.dn25)
    答:以水管(支管)的材质选择相应的含量。
    3.他提出,水管末端链接风机盘管的不锈钢软接和橡胶软接的长度都应该扣掉、是否有依据?
    答:水管上的阀门、软接头属于《管件、阀门、附件》之内,按工程量计算规则,应该不扣除。带一本定额书让他看看。

    2018-01-20 09:19:54 

  • 1.2012北京定额中、给排水的管道支架含量、 定额中的含量偏高,实际用不了那么多、但是 定额指综合考虑的 不应该 进行换算。
    2.像一些风机盘管的支管如何套管道支架工程量、按 设计图 实际计算 。 如果 按照 含量计算(dn20.dn25)应该按照 支管 的 管径考虑。
    3. 水管末端链接风机盘管的不锈钢软接和橡胶软接的长度都应该扣掉、是没有依据的。

    2018-01-20 09:00:24 

其他类似问题 查看更多