• 模板工程量计算求指教

    比如一根5.6米高的柱子,为什么套模板定额是柱模版定额+支模超高定额✖️2,而工程量却是全柱高的面积?
    不应该是套柱模板定额,工程量是全柱高面积,再套个超高定额,工程量是超高部分面积吗?
    是浙江省的定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    12    现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑超高:

    1 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,定额按支撑高度3.60m编制。支模高度超过3.60m时,执行相应“每增3m”子目(不足3m,按3m计算),计算模板支撑超高。

    2 构造柱、圈梁、大钢模板墙,不计算模板支撑超高。

    3 支模高度,柱、墙:地(楼)面支撑点至构件顶坪;梁:地(楼)面支撑点至梁底;板:地(楼)面支撑点至板底坪。

    4 梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:

    超高次数=(支模高度-3.6/3(遇小数进为1

    超高工程量(m2=超高构件的全部模板面积×超高次数


    2018-01-22 14:24:08 