135****0546 2018-01-21 21:58:11 | 浙江省 土建 | 913查看 1回答
模板工程量计算求指教
比如一根5.6米高的柱子,为什么套模板定额是柱模版定额+支模超高定额✖️2,而工程量却是全柱高的面积?不应该是套柱模板定额,工程量是全柱高面积,再套个超高定额,工程量是超高部分面积吗?是浙江省的定额
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
12、 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑超高:
(1) 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,定额按支撑高度3.60m编制。支模高度超过3.60m时,执行相应“每增3m”子目(不足3m,按3m计算),计算模板支撑超高。
(2) 构造柱、圈梁、大钢模板墙,不计算模板支撑超高。
(3) 支模高度,柱、墙:地(楼)面支撑点至构件顶坪;梁:地(楼)面支撑点至梁底;板:地(楼)面支撑点至板底坪。
(4) 梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:
超高次数=(支模高度-3.6)/3(遇小数进为1)
超高工程量(m2)=超高构件的全部模板面积×超高次数
2018-01-22 14:24:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看