156****0989 2018-01-22 08:22:34 | 上海市 土建 | 612查看 1回答
柱:里如何编辑梁内加密箍筋
柱:梁内加密箍筋直径与柱箍筋不一致( 柱C10-100/200 ( C12-100 ) )
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱C10-100/200 ( C12-100 )C10@100/200直接在箍筋里输入 ( C12-100 ) 在柱子其他属性节点区箍筋输入
2018-01-22 09:28:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看