小河 2018-01-22 13:53:19 | 辽宁省 安装 | 2571查看 5回答
关于消防DN100立管接消火栓拆分问题
设计说明为管道DN65及以上的为卡箍连接,消火栓立管为DN100,立管分出的支管为DN65,那么此处的三通和该层的管件考虑哪种合适?第一种:100*100*100沟槽三通+100*65的大小头,立管不考虑卡箍,第二种:100*100*65的沟槽异径三通,立管不考虑卡箍,第三种:100*100*65的机械挖眼三通,立管考虑一个卡箍,(这种机械三通65管是卡箍连接,不是螺纹连接否则不符合设计要求),请问各位前辈,我现在是在编清单,是不是这三种考虑方式都可以,或者说哪个更接近实际施工规范或者要求,按哪个考虑更好一些
补充问题:沟槽式机械三通不许用在立管上吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:第三种:100*100*65的机械挖眼三通(管件一个),立管不考虑卡箍(DN100的),三通上考虑一个DN65的卡箍,(这种机械三通65管是卡箍连接,不是螺纹连接否则不符合设计要求)。
2018-01-22 15:45:22
-
你现在是在编清单,管件具体用什么形式的不用考虑,管件一般都包含在管道安装定额中,不用单独列清单和定额的,你按图纸把管道按长度列好清单,注明材质、连接方式等就可以了
2018-01-22 14:09:47
-
管件安装是包含在定额里,但是主材要单列,最终我还要组价做标底。
2018-01-22 14:15:41
-
消防立管不允许采用机械三通也就是说立管上不允许钻孔
2018-01-22 15:03:10
-
GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范第13页第6条:配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。因此,应采用你的第二种方案。
2018-01-23 08:42:17