taixiaobo 2018-01-24 12:57:53 | 黑龙江省 安装 | 4515查看 2回答
北京12定额中,矿物质电缆如何套定额?
1、矿物质电缆是否和普通电缆套定额时不一样?矿物质电缆NG-A(BTLY)-3X50+2X25mm2,如何套定额?在北京12定额中,套定额8-87矿物绝缘电力电缆敷设 单芯电缆 电缆截面50mm2以内,因这个定额是叫单芯电缆,我们这个电缆是5芯的,套这个定额合适吗?且电缆章节说明中没有对矿物质电缆进行解释?2、矿物质电缆的接地是否需要单算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:1、矿物质电缆和普通电缆套定额时不一样,NG-A(BTLY)-3X50+2X25mm2,是柔性矿物电缆,又不一样。是新工艺新产品,原来的矿物电缆定额子目及计算规则不适用,只能参照2-4芯最大规格的矿物电缆子目,乘以适当的系数。不能套单芯矿物电缆的定额子目。2、矿物质电缆的接地不需要单算。
2018-01-24 14:31:01
-
矿物质电缆4芯,按5芯套定额就行,矿物质电缆外皮相当于地线。
2018-06-17 10:05:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看