• 还是矿物质电缆问题

    按步距25比16的系数是大1.3;35比25大1.3;50比35大1.3,所以50的系数是两个步距(1.3*1.3),系数是1.7,而不是2.0,这个我看得懂,但是不知道这个大1.3的系数是怎么算出来的?另外我的电缆型号有70mm2、95mm2、120mm2最大到150mm2,不知道中间有多少级系数需要乘?有些困惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、但是不知道这个大1.3的系数是怎么算出来的?
    答:25的子目基价/16的子目基价=1.3;只能以此类推计算。
    二、另外我的电缆型号有70mm2、95mm2、120mm2最大到150mm2,不知道中间有多少级系数需要乘?有些困惑
    答:多芯矿物电缆规范有强制性规定,不得超过25的(所以定额子目编制只有25的),超过必须采用单芯矿物电缆。你说的这些规格是不是允许多芯的,要看规范规定(关于矿物电缆的)。步距推算只是个常规手段而已,领会它的手法和精神就可以了。