• 广联达GQI2017 桥架起点自动连接的问题

    桥架起点设置问题
    问题一:管线选择好跨层的起点后,怎么检查这个管线连接到起点的路径
    假设:在1层有一个网络插座,此插座的管线通过走1层走廊桥架,1层弱电间垂直桥架汇聚至2层弱电机柜,这条线的汇聚路由怎么检查
    问题二:管线自动连接有多起点起点问题
    假设楼有5层,2层有一个弱电机柜,汇聚1.2层网线,4层有一个网络机柜,汇聚3.4.5层网线,如何设置,使1.2层管线自动连接2层机柜处的起点,3.4.5层自动汇聚至4层机柜处起点

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题一用检查线缆计算路径功能,在设置起点选择起点的功能那里。问题二需要自己选择的,在1.2层选择起点的时候就选2层的起点,,计算3.4.5层的就选择4层的起点,2层和4层的起点是存在高差的,是能够区分开的