莫语 2018-01-25 09:07:58 | 山东省 安装 | 2039查看 1回答
广联达GQI2017 桥架起点自动连接的问题
桥架起点设置问题问题一:管线选择好跨层的起点后,怎么检查这个管线连接到起点的路径假设:在1层有一个网络插座,此插座的管线通过走1层走廊桥架,1层弱电间垂直桥架汇聚至2层弱电机柜,这条线的汇聚路由怎么检查问题二:管线自动连接有多起点起点问题假设楼有5层,2层有一个弱电机柜,汇聚1.2层网线,4层有一个网络机柜,汇聚3.4.5层网线,如何设置,使1.2层管线自动连接2层机柜处的起点,3.4.5层自动汇聚至4层机柜处起点
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题一用检查线缆计算路径功能,在设置起点选择起点的功能那里。问题二需要自己选择的,在1.2层选择起点的时候就选2层的起点,,计算3.4.5层的就选择4层的起点,2层和4层的起点是存在高差的,是能够区分开的
2018-01-25 15:55:06