• 关于电缆头的制作安装问题

    只要是电缆就有电缆的制作安装吗?有的人说型号小的电缆,例如3*2.5mm2的电缆就没有电缆头的制作安装,不可以套电缆头的定额子目,这么说是对的吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •   肯定的,定额解释上有,10mm2以下的是不需要做电缆头的

    2018-01-25 11:51:34 

  • 无所谓对错,现场如果实际未做干包头,就不用记取。做了,就给记取。这要根据实际情况确定。
    预算的话,还是按电缆头算比较合理

    2018-01-25 11:52:02 

  • 一、只要是电缆就有电缆的制作安装吗?
    答:对。
    二、有的人说型号小的电缆,例如3*2.5mm2的电缆就没有电缆头的制作安装,不可以套电缆头的定额子目,这么说是对的吗?
    答:不对。北京定额,不管电缆大小,都有电缆头制作安装的子目。区别在于:6mm²以下的电缆头,不用压接铜端子;6mm²以上的电缆头,需要压接铜端子;

    2018-01-25 12:09:46 

  • 例如3*2.5mm2的电缆就没有电缆头的制作安装,不可以套电缆头的定额子目,这么说是对的吗?
    现场肯定会做接头,但是不会用到电缆头价格那么高的,可以做个焊压铜接线端子定额。

    2018-01-26 14:11:54 