158****6617 2018-01-25 13:47:40 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1849查看 1回答
广联达柱箍筋数量问题
我在用广联达抽地下室钢筋时,发现其中一块筏板位于负二层墙柱顶,问题就在墙柱和筏板基础相交时,暗柱会被软件默认为基础中的柱子,箍筋个数就变成了计算设置里的间距500,详附图。请问各位有什么办法可以解决的吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我建议您负二层顶的筏板,改用现浇板定义绘制计算
2018-01-25 13:50:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看