    老师,你好!我想请问下,一级抗震剪力墙垂直钢筋计算长度=墙高+1.2*33*d,然后我复核了下发现锚固搭接中没有33这个值,请问下是什么问题?

    补充问题:混凝土等级为C50,
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这也要看你工程设置的锚固数据,括号内的数据就是软件默认钢筋图集的规则。


    钢筋计

    2018-01-25 20:24:29 

  • 图集是向下取整32,软件是向上取整33,墙搭接系数是1.2,百分之五十,就是1.2*33

    2018-01-25 20:27:25 