• 围墙压顶里的钢筋是按照面筋定义还是底筋

    如图,画这个围墙的两个压顶,用现浇板画,但是布置里面的钢筋不知道这两块怎么定义

    矩形的压顶,按照面筋3C6,底筋A6@200?

    上面异性的压顶钢筋,按照面筋A6@200?

    不知道这样定义对不对,如果不对,应该怎么定义

    求指点

    现浇板
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:单层双向,按中线布置钢筋,不是底筋,也不是面筋,方法如下,只演示上部复杂的,下部的你自己用矩形压顶定义。[[矩形的宽度,没有标注,不能确定是3根]]

    两块答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2018-01-26 14:27:58 