• 电气系统图标示 WDZ-BYJ-3*2.5-MR,MT20/SCE

    想请问一下电气系统图标示
    WDZ-BYJ-3*2.5-MR,MT20/SCE

    1.WDZ-BYJ 无卤低烟阻燃 交联聚乙烯绝缘铜芯线 
    2.3*2.5 3根 截面积2.5mm2
    3.MR 金属线槽
    4.MT20 穿电线管敷设 管径20
    5.SCE 吊顶内敷设  

    -MR,MT20/SCE
    是1.线沿金属线槽敷设,吊顶内敷设
    2.线穿(套)管,吊顶内敷设
    3.还是线穿管,管敷设在金属线槽上,吊顶内敷设

    金属线槽敷设
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.WDZ-BYJ 无卤低烟阻燃 交联聚乙烯绝缘铜芯线。 答:对
    2.3*2.5 3根 截面积2.5mm2。答:对。
    3.MR 金属线槽。答:有线槽时在线槽内敷设。
    4.MT20 穿电线管敷设 管径20 答:无线槽时穿电线管敷设。
    5.SCE 吊顶内敷设  答:线槽和电线管都在吊顶内敷设。


    2018-01-26 15:41:29 

  • MR:  是线槽内敷设
    MT:线管
    SCE:吊顶内敷设
     WDZ-BYJ-3*2.5线桥架内敷设,出桥架沿电线管20吊顶内辐射

    2018-01-26 15:42:33 

  •    1、MR 金属线槽----有线槽时在线槽内敷设;

       2、MT20 穿电线管敷设 管径20 ---无线槽时穿电线管敷设;

       3、SCE 吊顶内敷设  ---线槽和电线管都在吊顶内敷设。








    2018-01-26 16:02:18 