• 电梯井圈梁

    图纸要求电梯井圈梁按间距2米布置,层高3米。现有以下问题,求现场施工大神指教:

    1、遇剪力墙位置要不要布圈梁?

    2、为了施工方便,可否将圈梁位置设在电梯门洞上方兼做过梁使用,而将间距改为按层高3米一根设置?

    3、如图,如果第二问布置的方法可行,中间这道隔墙上的圈梁是仍按2米间距布置,还是与电梯门洞过梁浇圈布置?

    梁位置
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 圈梁是砌体中的混凝土构件,剪力墙本身就是混凝土构件,所以有剪力墙的地方不需要有圈梁。

    2018-01-27 13:28:05 

  • 这种情况你不需要问我们,而是向设计院咨询啊。

    2018-01-27 13:31:39 

  • 设置圈梁的目的大部分是安装电梯的预埋件的原因,一是沟通设计,二是沟通电梯安装单位,让他们给个说法,别私自做决定,这种决定牵扯太大了

    2018-01-27 13:39:01 