• 且非消防电源调试以点计取 请问这个点是怎么算 是数消防系统图中有输入输出模块的配电箱数量吗

    如图 我标注的地方 有输入输出模块的地方  没有写强切  是不是数输入输出模块下配电箱的个数  如果输入输出模块一个 对应两个配电箱  那应该算2个点且非调试还是一个点计取

    补充问题:请问防火卷帘门 和电动防火门有啥区别  防火门应该套哪一个定额?谢谢防火卷帘

    补充问题:因为初做消防 很多概念很模糊  想问一下 从消控室到每个端子箱是一对一走的吗  还是直接一路走到顶部端子箱   端子箱总箱可以相当于消控室往每个楼层端子箱走吗  是一对一还是 串上去的   一直一路串上去是不是总线  总线是相对于端子箱后边的点位说的  还是 消控室到每层端子箱一根总线拉上去?答疑解惑

    补充问题:总端子箱套定额和 每层的端子箱是套在一起的定额吗 还是分开套

    补充问题:消防专用电话是端子箱一对一走到每个专用电话吗


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果输入输出模块一个 对应两个配电箱  那应该算2个点且非调试还是一个点?
    答:提问题最好不要打错别字,且非调试我不知道是什么调试,我按我理解的回答你吧。
    一 、切非调试是《切断非消防电源调试》的简称,计算方法是按带有输入输出模块(切非模块)的配电箱的台数为点数。(即:有一台配电箱算1个点)
    二、能卷的防火门套5-12;不能卷的防火门套5-13;
    三、一个回路(总线制)能带多少消防设备,设计是有规范规定的。如果每层只有一个防火分区的话,每层只要一个回路(总线制)上去即可,假如有十八层,消防控制主机柜有18个总线回路上去即可。
    四、消防控制主机与消防接线端子箱套不同的定额子目。
    五、消防专用电话是端子箱一对一走到每个专用电话。与插孔报警电话不一样。