• 请问老师在河北省安装电气定额中配电箱之间用的电力电缆用量是否*1.3系数。定额中有损耗了。

    请问老师在河北省安装电气定额中配电箱之间用的电力电缆用量是否*1.3系数。定额中有损耗了。

    补充问题: 是否就不用*1.3系数了。请教老师了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个1.3不是电缆的损耗。
    五、电力电缆敷设项目是按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯增加30%,以此类推(未计价材数量不予调整)。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以0.67。截面400~800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行;截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整项目价格)。


    2018-01-29 10:56:18 

  • 定额已经综合考虑相关的损耗了。

    2018-01-29 10:55:55 

  • 五、电力电缆敷设项目是按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯增加30%,以此类推(未计价材数量不予调整)。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以0.67。截面400~800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行;截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整项目价格)
    看一下这个计算规则,工程量不需要乘以1.3,但是如果是5芯电缆的话定额需要乘以1.3

    2018-01-29 11:04:54 