• 关于约束边缘或者构造边缘暗柱配筋问题

    我想请问下专家问题:1.这个图里面的所谓虚线箍筋同墙体水平钢筋,是不是意味着构造边缘暗柱区域里面只有拉筋是按照C6@200来配,墙体水平钢筋在构造边缘暗柱区域内是按照暗柱的箍筋加密区域进行计算呢,还是按照墙体水平筋正常垂直间距进行设置;2.如果图纸中没有注明非阴影区长度,只说墙体约束边缘构件参照图集16G101-75-77来设置,那么这个非阴影区长度按多少来设置,还是要问设计呢,谢谢,希望大神指教!非阴影
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:由于设计说明按16G101--75--77,图集说明这LC,是由设计员给出的,所以要问设计员。我的看法,暗柱要定义布置,不是在剪力墙中加拉筋的问题。因为Lc,非阴影区的拉筋是等于小于100mm的。

    加密区答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑非阴影加密区

    2018-01-29 16:31:34 

  • 谢谢陈工解答,只是我上面的图形前两个中,第一个问题构造边缘暗柱区域内是不是只有拉筋啊,旁边的钢筋示意图水平钢筋带90度弯钩的是墙体水平筋吧,就是这个暗柱没有箍筋了,我当时还在暗柱范围内画了200*400的箍筋呢

    2018-01-29 16:48:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题