• 电气 管线超高

    老师您好 想请教您 电气管线暗配在顶板时是否计算超高,暗配时的操作高度是不超高的吧 可是安装高度超高了 这部分工程量怎么考虑呢 还有穿管的配线 如果安装高度超过5m 也同样考虑超高吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:暗配时的操作高度是不超高的(因为是站在顶板上施工的),所以不能记取操作高度增加费。此管内(暗配管)的配线,是要站在超过5米的高度穿(拉)线的,当然要记取操作高度增加费。

    2018-01-29 19:17:04 

  • 您好,超高主要看一下,操作高度是否达到起算高度。如果达到了起算高度就需要考虑超高的,。。。配线

    2018-01-29 18:59:15 

  • 如果是预埋,是不计算的。如果是后来暗埋,超过高度就要计算。穿线是要计算的。超过部分的工程量要计算高度增加,安装费用里勾选计取。

    2018-01-30 19:28:59 