大星 2018-01-29 18:49:34 | 辽宁省 安装 | 2319查看 3回答
电气 管线超高
老师您好 想请教您 电气管线暗配在顶板时是否计算超高,暗配时的操作高度是不超高的吧 可是安装高度超高了 这部分工程量怎么考虑呢 还有穿管的配线 如果安装高度超过5m 也同样考虑超高吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:暗配时的操作高度是不超高的(因为是站在顶板上施工的),所以不能记取操作高度增加费。此管内(暗配管)的配线,是要站在超过5米的高度穿(拉)线的,当然要记取操作高度增加费。
2018-01-29 19:17:04
-
您好,超高主要看一下,操作高度是否达到起算高度。如果达到了起算高度就需要考虑超高的,。。。
2018-01-29 18:59:15
-
如果是预埋,是不计算的。如果是后来暗埋,超过高度就要计算。穿线是要计算的。超过部分的工程量要计算高度增加,安装费用里勾选计取。
2018-01-30 19:28:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看