无非爱恨 2018-01-30 11:13:51 | 河南省 计价软件GCCP | 7341查看 1回答
空气开关套定额的问题
大家好 我想问一下现在的空气开关怎么定额的?我知道一般套的是控制开关的分部但是我不太明白里面的几个有什么实质性的区别?比如自动空气开关盒漏电保护开关如何去判断?还有就是在漏电保护开关里面有单式里面又有单级三级是什么意思?单相和三相又有什么区别 ?最后就是 空气开关中的2p,4p在套定额中不同p数需要注意什么??谢谢谢谢(我用的是16定额)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳大家好 我想问一下现在的空气开关怎么定额的? 附图我知道一般套的是控制开关的分部但是我不太明白里面的几个有什么实质性的区别?比如自动空气开关盒漏电保护开关如何去判断?自动空气开关附图2 漏电保护开关附图3还有就是在漏电保护开关里面有单式里面又有单级三级是什么意思?单相和三相又有什么区别 ? 就是220V与380V的区别最后就是 空气开关中的2p,4p在套定额中不同p数需要注意什么?也是220V与380V的区别 220V 一般是2p, 380V一般是4p?谢谢谢谢(我用的是16定额)
2018-01-30 11:25:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看