• 【如图】消防系统中,试水阀和末端试水装置的问题

    1.试水阀 和 末端试水装置有什么区别?

    2.他们的标高应该是多少?

    3.套定额的时候应该套那个定额啊
    末端试水装置标高答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    试水阀就是一个截止阀放水用得,末端试水装置是一组里面包含了压力表,阀门等如图,他们的高度若图纸没有特殊标注的话可以考虑为1.5-1.8人能够到的地方便于操作,试水阀直接套阀门相应项就可以,末端试水装置如图,(我这是辽宁定额)可根据自己当地的定额查找或替换。广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2018-01-31 08:36:14 

  • 消防系统中,试水阀和末端试水阀 是一样的 只是 后者专指 安装 在 最末端的 试水阀。安装标高 一般在 低于水平管 300左右的位置,套用阀门安装的定额子目项即可。

    2018-01-30 14:49:54 

  • 1.试水阀 和 末端试水装置有什么区别?
    答:试水阀 是 末端试水装置其中的一个阀门(试试管道中有没有水)。
    2.他们的标高应该是多少?
    答:(1.7米左右)人手能扭动试水阀门的位置。
    3.套定额的时候应该套那个定额啊?
    答:套末端试水装置的定额子目即可,阀门,压力表都含在其中。

    2018-01-30 17:27:10 