等电位端子箱
局部等电位端子箱要与总等电位端子箱之间要用什么连接吗,还是用扁铁连到墙边上的引下线
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳局部等电位端子箱要与总等电位端子箱之间一般不用连接,都是连接到接地扁钢上面的,也就是总等电位箱通过接地扁钢及引上线与每层的钢筋网片连接,再从钢筋网片通过扁钢连接到局部等电位端子箱,设计要连接要用双色电线连接,不是用扁铁连到墙边上的引下线。
2018-01-30 18:38:18
-
等电位箱问题补充:总等电位箱要和基础内的钢筋连接(算是均压环吧) 用的-40*4的扁钢 等电位高度0.3米 和均压环的水平距离是0.5米 问下垂直距离算个多少
-
和等电位连接的BVR-6 PC20线,等电位箱需要预留长度吗?
和等电位连接的BVR-6 PC20线,等电位箱需要预留长度吗?如果算预留长度的话,等电位箱的半周长多少?还有现在图纸上的成套配电箱半周长一般为多少,现在图纸上都没有配电箱的尺寸的?
-
局部等电位与总电位之间的连接是怎样的?高层住宅小区34层的,总等电位在一层,局部等电位每层都有,每层的局部等电位是采用各层楼板钢筋(此处楼板是跟引下线连接的)连接的吗?
-
图中的红线,是不是在施工的时候要按图预埋-40*4的扁钢?比如那个电梯导轨,是不是从等电位箱子那里开始要埋设一根通长的扁铁到电梯导轨处?