kyff111 2018-02-01 14:24:24 | 云南省 安装 | 688查看 1回答
定额套用
我方属于化工企业,在厂区外的外堆场坝面上安装PVC喷淋管,焊接施工,主管直径100,支管直径50、20,定额是套第六册工业管道还是第八册给排水,如果是套工业管道册,脚手架可计取吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该套用第六册工业管道塑料管安装子目,第八册是适用于室内外生活 给排水。脚手架是通用措施费项目,按规定必须计取。
2018-02-01 14:44:13