• 【如图】这样的一层污水管支管要下返多少呢?

    1.这种商网的一层排水支管要下返多少,像图中这种直接下返到-1.25m,那检修会不会很麻烦?

    2.如果一般住宅,有很多排污口,下返又是多少?

    3.标准层中,如果图纸没涉及,排水管的板下下返多少?板上上返多少?

    请指教
    标准层排水支管答疑解惑

    补充问题:    现实施工中可以把DN50的支管直接从±0直接伸到-1.25m么?

    补充问题: 楼上的排水管是这样,谁有一层排水的照片呀广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •     1.这种商网的一层排水支管要下返0.6-1.0米,像图中这种直接下返到-1.25m,检修只是挖土深一点。

    2.如果一般住宅,有很多排污口,下返0.6-1.0米。

    3.标准层中,如果图纸没涉及,排水管的板下下返0.6,板上上返0.2-0.4.



    2018-02-04 08:43:10 

  • 1.这种商网的一层排水支管要下返多少,像图中这种直接下返到-1.25m,那检修会不会很麻烦?
    答:不会。检修的空间越大,操作越方便。

    2018-02-04 19:59:08 