Ez****@163.com 2018-02-04 12:23:18 | 山东省 土建 | 523查看 3回答
实际施工怎么做的?!
1:压顶120或者150厚,伸入墙内150,这时压顶纵筋到端部是否还要弯折呢?横向钢筋是否还要弯折呢?2:压顶120或者150厚,伸入墙内150,这时压顶端部遇到构造柱,是否还要伸到构造柱边部减去保护层然后弯折呢?横向钢筋是否还要弯折呢?现场实际施工怎么做的!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:压顶120或者150厚,伸入墙内150,这时压顶纵筋到端部是否还要弯折呢?横向钢筋是否还要弯折呢?【一般是没有弯折的】
2:压顶120或者150厚,伸入墙内150,这时压顶端部遇到构造柱,是否还要伸到构造柱边部减去保护层然后弯折呢?横向钢筋是否还要弯折呢?【满足深入墙内150的要求就可以的,不用伸到柱边的,横向钢筋是不需要弯折的】现场实际施工怎么做的!2018-02-04 19:50:02
-
你好:不是抗震构件,一级钢筋180度弯折即可,二级以上的直接到端部。
2018-02-04 13:26:09
-
压顶伸入墙内,钢筋弯折15D,压顶遇到构造柱钢筋贯通即可!!
2018-02-04 16:21:47