• 实际施工怎么做的?!

    1:压顶120或者150厚,伸入墙内150,这时压顶纵筋到端部是否还要弯折呢?横向钢筋是否还要弯折呢?

    2:压顶120或者150厚,伸入墙内150,这时压顶端部遇到构造柱,是否还要伸到构造柱边部减去保护层然后弯折呢?横向钢筋是否还要弯折呢?
                  现场实际施工怎么做的!



我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:压顶120或者150厚,伸入墙内150,这时压顶纵筋到端部是否还要弯折呢?横向钢筋是否还要弯折呢?【一般是没有弯折的】


    2:压顶120或者150厚,伸入墙内150,这时压顶端部遇到构造柱,是否还要伸到构造柱边部减去保护层然后弯折呢?横向钢筋是否还要弯折呢?【满足深入墙内150的要求就可以的,不用伸到柱边的,横向钢筋是不需要弯折的】
                  现场实际施工怎么做的!

    2018-02-04 19:50:02 

  • 你好:不是抗震构件,一级钢筋180度弯折即可,二级以上的直接到端部。

    2018-02-04 13:26:09 

  • 压顶伸入墙内,钢筋弯折15D,压顶遇到构造柱钢筋贯通即可!!

    2018-02-04 16:21:47 