梁的次梁加筋和吊筋布置问题
1.图一,在计算设置中设置好次梁加筋的根数,是不是在原位标注的时候软件自动增加,我们不需要再考虑他?2.图二,梁中的吊筋如何设置?为什么在图三梁的平法表格中是禁用的?谢谢各位前辈!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2018-02-04 19:31:37
-
1.图一,在计算设置中设置好次梁加筋的根数,是不是在原位标注的时候软件自动增加,我们不需要再考虑他?[只要软件有识别出来次梁,就会自动在主梁上增加,但有时候软件不能准确判断主次梁的时候就需要CAD识别或手动原位标注输入了]2.图二,梁中的吊筋如何设置?为什么在图三梁的平法表格中是禁用的?[要输入次梁宽度之后才可以输入加筋及吊筋信息的]
2018-02-04 19:36:15