• 梁的次梁加筋和吊筋布置问题

    1.图一,在计算设置中设置好次梁加筋的根数,是不是在原位标注的时候软件自动增加,我们不需要再考虑他?
    2.图二,梁中的吊筋如何设置?为什么在图三梁的平法表格中是禁用的?
    谢谢各位前辈!
    平法表格吊筋答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    广联达服务新干线

    2018-02-04 19:31:37 

  • 1.图一,在计算设置中设置好次梁加筋的根数,是不是在原位标注的时候软件自动增加,我们不需要再考虑他?[只要软件有识别出来次梁,就会自动在主梁上增加,但有时候软件不能准确判断主次梁的时候就需要CAD识别或手动原位标注输入了]
    2.图二,梁中的吊筋如何设置?为什么在图三梁的平法表格中是禁用的?[要输入次梁宽度之后才可以输入加筋及吊筋信息的]

    2018-02-04 19:36:15 