131****6689 2018-02-06 13:39:11 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1122查看 1回答
关于处理约束边缘构件,当绘制成lc*墙厚的柱时影响墙垂直筋排布,绘制阴影区加拉钩又影响墙身拉钩?
常规情况暗柱墙厚*400,墙身竖筋间距200
当绘制成lc*墙厚时,非阴影区长度不是竖筋间距整数倍。柱内墙筋间距过大,这样就很可能出现墙身竖筋少一排的情况,两端边缘构件总是不一样,竖筋距柱起始间距也不好调
只绘制阴影区加非阴影区的拉钩时,墙身拉钩从边缘构件边第一排竖筋起步,是不是比实际多了一竖排拉钩?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱的阴影区与非阴影区要合并在一起定义布置的
2018-02-06 13:43:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看