• 墙下加强筋

    隔墙下未设置梁时,现浇板底加设2c14加强筋   
    设置钢筋的长度是多少  该怎样设置   具体求解

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •     钢筋的长度是墙的长度加两个锚固长度。

    2018-02-07 08:47:36 

  • 这个加强筋可以用楼层板带绘制的,软件会自动计算钢筋长度的隔墙

    2018-02-07 08:53:05 

  • 可以借用暗梁布置计算
    像这样的情况,一般是很少的,基本都是墙体下都有梁的
    一般在小间的局部会有这样的情况
    您可以借用构件布置计算
    也可以直接在单构件内补充,数一下有几个这样的情况,一个部位就2根筋,钢筋长度就是此跨板的长度就可以的
    很简单,就计算出来了
    是板上附加的