• 电气问题(广东)

    1.图一的m1线路中后面加了个10的镀锌圆钢是什么意思?代表与管水平段一起敷设吗?垂直短要算吗?
    2.图中m1线路的电缆连接21个院前灯,施工方给每个灯都预留了1.5m,我们作为评审方扣掉,是否合理?
    敷设
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 正确,清单计量规则是不考虑在灯具处预留的管线 ,φ10园钢是接地线用的。

    2018-02-07 23:48:31 

  • 因为穿线是塑料管,设计要求安装地线,在施工中是必须要安装的,不然是不合格的,既然安装审核为什么要给扣掉呢?所以扣掉是不对的,如果在这里扣掉,圆钢材价可以放在灯具安装中。

    2018-02-08 07:35:38 