• 老师,请教关于弱电的问题

            问题1:电视分支器是不是一般安装在桥架内?问题2:图纸中是不是表示进入分支器是WDZ-SYWY-75-9,出来是WDZ-SYWY-75-5?问题3:WDZ-SYWY-75-5是不是就是表示平面图标注的那段?弱电平面图标注
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
       问题1:电视分支器是不是一般安装在桥架内?
    答:可以安装在桥架内。
    问题2:图纸中是不是表示进入分支器是WDZ-SYWY-75-9,出来是WDZ-SYWY-75-5?
    答:是的。
    问题3:WDZ-SYWY-75-5是不是就是表示平面图标注的那段?
    答:走线不仅平面图的长度,另外还到信息点的竖向上长度。

    2018-02-08 22:06:26 

  • 问题1:电视分支器是不是一般安装在桥架内?可以是桥架内,也可以是吊顶内。
    问题2:图纸中是不是表示进入分支器是WDZ-SYWY-75-9,出来是WDZ-SYWY-75-5?主线都是75-9,分支器分到插座的是75-5
    问题3:WDZ-SYWY-75-5是不是就是表示平面图标注的那段?平面+立面(吊顶或顶面到插座的立管),再加上预留。


    2018-02-08 22:32:47 