• 天津定额,第八册室外管道管件含量不够

    如题,各位大师,本人近期承揽一个工程,室外钢管焊接,执行第八册定额,但管件含量与定额使用数量差距较大,这个可以调整吗?另,定额基价中只给出了压制弯头数量,那实际中使用的三通、大小头等管件如何计取?谢谢大师们

    补充问题: 问题是甲方不允许制作,只能用成品管件(三通、大小头)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 那说明你这套的定额子目与现在施工的不符,换个定额字母看看!

    2018-02-09 09:40:51 

  • 答:管件含量与定额使用数量差距较大,这个不可以调整。
    焊接钢管的管件只有弯头是管件,其它三通、四通是开孔焊接的,没有成品管件,大小头是摔制的,没有成品管件,二通是对焊(或平焊),没有成品管件。所以你说的情况不存在。

    2018-02-09 10:01:29 

  • 问题是甲方不允许制作,只能用成品管件(三通、大小头)

    2018-02-09 10:03:17 