时间无言 2018-02-09 09:11:32 | 江西省 土建 | 747查看 3回答
换算的问题
图1问题:老师我套的轻质墙抹灰14+6,但图纸上抹灰厚度是14厚,我怎么换,是换成7+7吗,还是怎么换?图2问题:我江西定额没有这个黑金刚保温砂浆的子目,材料里也找不到这种砂浆,我该怎么计这项的价格呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1, 轻质墙抹灰14+6,但图纸上抹灰厚度是14厚,不用换成7+7,再套一个调整厚度的子目。2,,江西定额没有这个黑金刚保温砂浆的子目,材料里也找不到这种砂浆,编制补充价,以补充子目输入。
2018-02-09 09:23:13
-
答:1、可以用9+5或10+4组成。(目前现场很不两遍成活的,如果面层为涂料,打底找平就是14,然后腻子找平再上涂料)2、可以其它保温砂浆子目,材料换或材料名称修改为黑金砂保温砂浆。
2018-02-09 09:23:38
-
图纸上一般会表明抹灰层数及厚度,14+6代表两层,底层14面层6,若图纸只给14说明是一层14,直接把厚度6的面层该层0;黑金刚砂浆属特殊砂浆,可以在主材中添加黑金刚砂就行,根据配比算出含量。
2018-02-09 09:24:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看