水冷冰凉 2018-02-09 11:42:37 | 黑龙江省 土建 | 454查看 3回答
跨版受力筋问题2
多板设置跨版受力筋时,显示无法合并成一个区域是什么问题
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可能的原因分析:相邻之间有板缝。
方案一:找到有板缝的板拉伸至封闭再多板布置;
方案二:删除板,重新绘制后再分割,多板布置
方案三: 两个板之间有碎板,删除碎板,再拉伸板之间的缝隙至封闭再多板布置即可。
再检查检查!
2018-02-09 11:45:07
-
板与板之间有缝隙,不能合并
2018-02-09 11:45:21
-
标高不一样或者有缝隙时,就不能多板布置。
2018-02-09 11:45:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看