• 电力电缆预留长度

    电力电缆预留长度,在计算规则中说明电缆终端头预留1.5米,进入配电箱柜预留为配电箱柜的半周长,若一根电缆直接进入配电箱柜,电缆的预留长度是只计算两个配电箱的半周长还是要计算电缆终端头的两个1.5米另加上进入两个配电箱柜的半周长.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:如果一根电缆从一个配电柜到另一个配电柜,就是电缆头1.5米+A配电箱预留半周长+图示电缆长度*1.025(弛度)+B配电箱预留半周长+电缆头1.5米

    2018-02-09 20:57:06 

  • 如果从一个配电柜到另一个配电柜,就是两个电缆头+两个预留,只要做一个电缆头就是1.5米,进箱出箱都要计算一个1.5

    2018-02-09 20:03:43 