至尊宝 2018-02-11 10:25:17 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 1298查看 2回答
边缘构造纵筋搭接范围内箍筋加密
请问关于图中的约束边缘柱子,墙纵筋是直径10的,我是要把C12@150再画图的时候按照C12@100/150输入,上加密范围是0,下加密范围是lle吗?还是软件自动设置搭接的加密区箍筋加密?谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件自动按照平法和设置搭接形式计算箍筋加密。
2018-02-11 10:29:02
-
可是16G平法上面搭接长度是LLE,查表后比如是38d,而计算设置中是3/1柱高,这个需要修改吗?还有如果软件自动设置的话,钢筋三维图是看不出来的吧?怎么检验准确行呢?谢谢
2018-02-11 10:42:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看