• 边缘构造纵筋搭接范围内箍筋加密

    请问关于图中的约束边缘柱子,墙纵筋是直径10的,我是要把C12@150再画图的时候按照C12@100/150输入,上加密范围是0,下加密范围是lle吗?还是软件自动设置搭接的加密区箍筋加密?谢谢下加密范围搭接范围
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件自动按照平法和设置搭接形式计算箍筋加密。
    答疑解惑

    2018-02-11 10:29:02 

  • 可是16G平法上面搭接长度是LLE,查表后比如是38d,而计算设置中是3/1柱高,这个需要修改吗?还有如果软件自动设置的话,钢筋三维图是看不出来的吧?怎么检验准确行呢?谢谢广联达服务新干线

    2018-02-11 10:42:09 