十万个为什么 2018-02-11 17:34:52 | 贵州省 土建 | 1888查看 2回答
关于梁超高模板套定额
陈老师你好,第二层,层高3.9m,梁有两跨,250*750与250*400,支模高度3.9—0.4=3.5〈3.6m,所以应该没有超高,软件为什么计算了超高模板面积,还是说我理解的超高错了?计算规则中说的3.6m为基准是指支模点超过3.6m,还是梁超过3.6m以上的部分?
补充问题:
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.是你理解错了,层高3.9米,已超过3.6米要计算梁,柱等的超高模板量。2.你理解为高度为梁的下底面,实际应该为图纸上标注的层高3.超高部分是指3.6米以上的部分增加支撑,不包含3.6米
2018-02-11 17:59:07
-
答:你提问的地区是贵州,给出的定额是湖北,湖北的是楼面到上一层楼板底的,是板底,不是梁底的。
2018-02-11 17:39:29
-
贵州省柱墙梁板套超高模板的时候,是整体模板套超高模板,还是高出的那部分套超高模板
2021-10-23 19:30:54 补充是整体模板套超高模板面积?还是分成两部分,高出的那部分套超高模板,没有高出的那部分按正常的模板套?
-
老师你好,3.6m为超高,1m算一个超高,图中有三个超高,那么柱梁板该怎么套定额?怎么输入超高系数?希望老师有空指导一下
-
还是老师您说的详细,层高为3.9m,梁尺寸是250*750,超高起始高度应该为3.9—0.75=3.15〈3.6m,为什么计算了超高模板,难道说套了定额就会计算?
-
计算规则上的这句话到底怎么理解?假如梁尺寸为250*750,梁底高为3.5,那它是不计算超高面积,还是超过3,6米的部分(3.5+0.75—3.6=0.65)按超高面积计算,不超过的部分按模板面积计算
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看