学徒007 2018-02-12 19:23:27 | 广西壮族自治区 土建 | 1433查看 2回答
剪力墙怎么设置上下锚固,固定值?
你好,怎么可以设置剪力墙上下固定的锚固值, 现在下面是已梁高为节点700-保护层 而上面没有锚固按图纸是上下锚固300.请各位前辈指点。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答;计算设置,剪力墙,节点设置,入梁入板设置,节点四,把a设置为0。H-BHC。改为300。
2018-02-12 19:38:25
-
你好:具体如下:
2018-02-12 20:21:34