刘邕桂 2018-02-14 07:14:57 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 502查看 3回答
梁标高在二个软件里不同的设置
1. 钢筋软件里,楼层设置::如首层,层底标高-0.05。在画梁时,梁面标高可以不管。
2. 土建软件里,楼层设置,如首层,层底标高是+-0.00。在画梁时,梁面标高就输入
-0.05。
3. 以上我说的对吗。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:见附图
2018-02-14 08:53:52
-
3. 以上我说的对吗。答:以上你说的是对的。
2018-02-14 09:16:47
-
你所说的5公分应该是楼地面的找平层厚度,也是结构图和建筑图的标高差,既然你要画梁为什么不在钢筋软件里建好?这样才能提钢筋量,你导入土建软件也应该按钢筋楼层标高设置,不用去手动调整
2018-02-14 14:42:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看