Ez****@163.com 2018-02-22 16:45:57 | 山东省 土建 | 1247查看 1回答
怎么看的,谢谢!!
1:人防后浇带避开防护密闭段(口部染毒区),人防密闭段什么意思?指的什么部位?口部染毒区什么意思?指的什么部位?2:防护单元不设置沉降缝,防护单元怎么确定?3:后浇带不宜穿过人防门框墙,怎么确定哪些是人防门框墙?4:工程口部,防护密闭段 采光井防毒井等有防护密闭要求的部位,混凝土一次浇筑?(是不是防护部位的混凝土要随着筏板一起浇筑?)5:门框墙也要连续浇筑什么意思?6防护密闭门框墙和密闭门框墙,密闭通道,防毒通道等怎么确定位置?7:防护单元面积和抗暴单元面积具体位置怎么看?图纸标出来的面积是怎么算的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防后浇带避开防护密闭段(口部染毒区),人防密闭段什么意思?指的什么部位?口部染毒区什么意思?指的什么部位?
2:防护单元不设置沉降缝,防护单元怎么确定?答:根据GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》术语2.1.17 “防护单元”是“在防空地下室中,其防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间”。
3:后浇带不宜穿过人防门框墙,怎么确定哪些是人防门框墙?4:工程口部,防护密闭段 采光井防毒井等有防护密闭要求的部位,混凝土一次浇筑?(是不是防护部位的混凝土要随着筏板一起浇筑?)答;不是随筏板一起浇筑,目前也做不到,可以做到的是人防墙与顶板可以一次浇筑。5:门框墙也要连续浇筑什么意思?答:按第4条的意思,门框墙要连续浇筑。6防护密闭门框墙和密闭门框墙,密闭通道,防毒通道等怎么确定位置?答:有人防密闭门处,及人防门之间的通道为密闭通道。而防毒通道,则具有通风换气条件,依靠超压排风阻挡毒剂侵入室内的空间,在室外染毒情况下,允许人员出入的通道。7:防护单元面积和抗暴单元面积具体位置怎么看?图纸标出来的面积是怎么算的?答;面积较大的防护单元,要求划分若干抗爆单元。当一个防护单元的某抗爆单元遭到命中,可以保护另一个抗爆单元的人员安全。抗爆单元内并不要防护设备或内部设备自成系统,抗爆单元之间防止炸弹气浪及碎片伤害掩蔽人员设置抗爆隔墙,可用厚砖墙或钢筋砼密闭隔墙,而防护单元之间必须用钢筋砼密闭隔墙。人防的建筑面积含人防口部外通道的建筑面积,可以计入考虑了人防荷载的口部楼梯和车道顶盖下方面积(有的地方不允许计入或只允许计入主要口部外通道面积,各地不一);此外还计入人防使用的风井面积。防护单元应该也一样的原则 ,因为每个防护单元都可以看作一个独立的人防。人防就是由若干个防护单元组成。
2018-02-22 22:56:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看