• 怎么理解?需要吗?

    1:人防车库口部节点,AZ13和AZ14截图位置用异形暗柱画?

    2:那这两个构件的纵筋从基础顶伸出来的搭接长度范围内,是否还要算箍筋加密呢?(实际施工现场怎么做的)?(人防图集里没看到说构件加密的说明啊,怎么处理?)

    箍异形
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用异形暗柱画,搭接长度范围要算箍筋加密答疑解惑

    2018-02-23 14:07:17 

  • 1:人防车库口部节点,AZ13和AZ14截图位置用异形暗柱画?【是用异性暗柱绘制的】


    2:那这两个构件的纵筋从基础顶伸出来的搭接长度范围内,是否还要算箍筋加密呢?(实际施工现场怎么做的)?(人防图集里没看到说构件加密的说明啊,怎么处理?)【图纸没有设计箍筋加密就不用考虑加密的】

    2018-02-23 13:21:50 

  • 是用异性暗柱绘制的;②现场施工,搭接的地方箍筋是加密的,加了一道箍筋而已广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2018-02-23 14:14:12 