淦妹儿 2018-02-23 14:50:28 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2661查看 1回答
多块板合并成一块板布置钢筋,为什么反而比一块一块布置的钢筋更多
多块板合并成一块板布置钢筋,为什么反而比一块一块布置的钢筋更多
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳单板布置与合并在一起布置,不一定单板布置量多;单板布置增加的是板与板之间的锚固,多板布置增加的是超过定尺长度产生的搭接,增加的这2部分量不一定锚固会比搭接的多,所以会出现您所说的这个问题奥
2018-02-23 15:23:54