• 这样情况怎么办?

    1:图集(07FG01-05)是人防工程施工时参照的图集,那么是否还要在参照11G或者16G的图集呢?

    2:主要是搭接区是否加密?车库防水板的基础内还要放置两根水平筋吗?(用于固定)人防图集没见说明,但是11G或者16G图集有说明。

    3:尤其是门框墙的位置,(门框墙搭接区是否还要加密呢)?门框墙图集也没看到类似说明。还有截图里,剖图圈起来位置是否按梁考虑进行加密?

    墙搭接
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:图集(07FG01-05)是人防工程施工时参照的图集,那么是否还要在参照11G或者16G的图集呢?

    答:不需要。
    2:主要是搭接区是否加密?车库防水板的基础内还要放置两根水平筋吗?(用于固定)人防图集没见说明,但是11G或者16G图集有说明。
    答;需要加密。是否加两根水平筋要看单项设计。
    3:尤其是门框墙的位置,(门框墙搭接区是否还要加密呢)?门框墙图集也没看到类似说明。还有截图里,剖图圈起来位置是否按梁考虑进行加密?
    答:暗柱或端柱应该加密,悬臂板不用加密。
    《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.4.5条:9.4.5 在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;