• 请问加劲箍624如何计算得出,是否正确

    手算加劲箍直径为800-58*2-16*2=652,软件为624,如何计算才正确,求教。混凝土保护层为50手算保护层
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 14的加筋,624是箍筋内径,624+28=652是外径

    2018-02-25 09:54:28 

  •         我觉得软件是这样计算的:800-50*2-8*2-16*2-14*2=624mm,但是我认为是800-50*2-8*2-16*2-14=638mm,因为算加劲箍应该以钢筋中心线计算吧,不过也影响不了多少量,知道怎么计算的就行了。

    2018-02-25 09:58:44 