HZ 2018-02-25 09:39:54 | 广东省 土建 | 711查看 2回答
请问加劲箍624如何计算得出,是否正确
手算加劲箍直径为800-58*2-16*2=652,软件为624,如何计算才正确,求教。混凝土保护层为50
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
14的加筋,624是箍筋内径,624+28=652是外径
2018-02-25 09:54:28
-
我觉得软件是这样计算的:800-50*2-8*2-16*2-14*2=624mm,但是我认为是800-50*2-8*2-16*2-14=638mm,因为算加劲箍应该以钢筋中心线计算吧,不过也影响不了多少量,知道怎么计算的就行了。
2018-02-25 09:58:44